모두CBT

그림과 같은 독립 확대 기초에서 전단에 대한 위험단면의 둘레 길이[mm… | [9급 지방직 토목설계] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 토목설계] 25년 1회차
그림과 같은 독립 확대 기초에서 전단에 대한 위험단면의 둘레 길이[mm]는? (단, 2방향 작용에 의하여 펀칭 전단이 발생한다) 
문제 이미지
1
3,000
2
4,000
3
5,000
4
6,000
해설

2방향 전단의 위험단면 둘레 길이는 4,000 mm이다.

펀칭 전단의 위험단면은 기둥 면에서 d/2 떨어진 위치이므로, 위험단면 한 변의 길이는 기둥 폭에 d를 더한 값이 된다. 기초판의 평면 치수 4,000 mm는 둘레 계산에 쓰이지 않는다.

b0=4×(c+2×d2)=4×(400+600)=4,000 mmb_0=4\times\left(c+2\times\dfrac{d}{2}\right)=4\times(400+600)=4{,}000\ \mathrm{mm}

  • 3,000 mm는 위험단면을 기둥 면에서 d/2보다 가깝게 잡아야 나오는 값이다.
  • 5,000 mm는 위험단면을 기둥 면에서 d/2보다 멀리 잡아야 나오는 값이다.
  • 6,000 mm 역시 d/2 위치보다 바깥으로 위험단면을 잡은 값이며, 기둥 면에서 d 떨어진 위치는 1방향 전단의 위험단면이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.