모두CBT

동기발전기의 자기여자현상 방지대책으로 옳지 않은 것은? | [9급 지방직 전기기기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 전기기기] 25년 1회차
동기발전기의 자기여자현상 방지대책으로 옳지 않은 것은?
1
발전기 여러 대를 병렬로 접속한다.
2
송전선의 말단에 뒤진전류가 흐르도록 전력용리액터를 접속한다.
3
전기자 반작용이 크고, 단락비가 작은 발전기를 사용한다.
4
수전단에 동기조상기를 접속하여 충전전류를 감소하도록 한다.
해설

자기여자현상을 막으려면 단락비가 큰(전기자 반작용이 작은) 발전기를 써야 하므로, 단락비가 작은 발전기를 쓴다는 설명이 옳지 않다.

자기여자는 무부하 장거리 송전선의 진상 충전전류가 증자작용을 일으켜 단자전압이 상승하는 현상이다. 따라서 충전전류를 줄이거나, 충전용량에 비해 발전기 용량을 크게 하는 것이 대책이다.

  • 발전기 여러 대 병렬 접속: 충전전류를 여러 대가 분담하여 1대당 증자작용이 작아지므로 대책이 된다.
  • 송전선 말단에 전력용 리액터 접속: 지상전류로 진상 충전전류를 상쇄하므로 대책이 된다.
  • 수전단에 동기조상기 접속: 부족여자로 운전해 지상전류를 흘려 충전전류를 줄이므로 대책이 된다.