위험단면에 계수전단력 VuV_u = 1,500 kN이 작용하고 있는 철근콘크리트 보의 전단설계를 하고자 한다. 콘크리트에 의한 공칭전단강도 VcV_c = 1,000 kN일 때, 전단철근이 부담해야 할 최소 공칭전단강도 VsV_s[kN]는?
1
800
2
1,000
3
1,200
4
1,400
해설

설계조건 Vu≤ϕ(Vc+Vs)V_u\le\phi(V_c+V_s)에서 전단철근이 부담할 최소 공칭전단강도는 1000 kN1000\,\mathrm{kN}이다.

전단 강도감소계수 ϕ=0.75\phi=0.75를 적용한다.
Vs≥Vuϕ−Vc=15000.75−1000V_s\ge\dfrac{V_u}{\phi}-V_c=\dfrac{1500}{0.75}-1000
=2000−1000=1000 kN=2000-1000=1000\,\mathrm{kN}

  • 800 kN800\,\mathrm{kN}이면 ϕ(Vc+Vs)=0.75×1800=1350 kN<1500 kN\phi(V_c+V_s)=0.75\times1800=1350\,\mathrm{kN}\lt 1500\,\mathrm{kN}으로 설계조건을 만족하지 못한다.
  • 1200 kN1200\,\mathrm{kN}, 1400 kN1400\,\mathrm{kN}은 조건을 만족하지만 최솟값이 아니다.