모두CBT

평형 3상회로에서 지상 평형부하에 커패시터 C_\Delta와 C_{\m… | [9급 국가직 전기이론] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 전기이론] 26년 1회차
평형 3상회로에서 지상 평형부하에 커패시터 CΔC_\Delta와 CYC_{\mathrm{Y}}를 그림과 같이 각각 Δ\Delta와 Y결선으로 연결하여 동일한 역률이 되도록 개선한다. 이때 커패시터 정전용량의 비 CΔCY\frac{C_\Delta}{C_{\mathrm{Y}}}는?

(가) 3상 선로의 각 두 선 사이에 커패시터 CΔC_\Delta 3개를 Δ\Delta결선으로 연결하고 지상 평형부하를 병렬로 연결한 회로
(나) 3상 선로의 각 선과 공통 중성점 사이에 커패시터 CYC_{\mathrm{Y}} 3개를 Y결선으로 연결하고 지상 평형부하를 병렬로 연결한 회로
1
13\frac{1}{3}
2
13\frac{1}{\sqrt{3}}
3
3\sqrt{3}
4
3
해설

두 결선이 같은 무효전력을 공급해야 하므로 CΔCY=13\dfrac{C_\Delta}{C_{\mathrm{Y}}}=\dfrac{1}{3}이다.

선간전압을 VlV_l이라 하면 Δ결선 커패시터 하나에는 VlV_l이 걸려 QΔ=3ωCΔVl2Q_\Delta=3\omega C_\Delta V_l^2이다.
Y결선 커패시터 하나에는 상전압 Vl3\dfrac{V_l}{\sqrt{3}}이 걸려 QY=3ωCY(Vl3)2=ωCYVl2Q_{\mathrm{Y}}=3\omega C_{\mathrm{Y}}\left(\dfrac{V_l}{\sqrt{3}}\right)^2=\omega C_{\mathrm{Y}}V_l^2이다.

동일한 역률 개선은 QΔ=QYQ_\Delta=Q_{\mathrm{Y}}이므로 3CΔ=CY3C_\Delta=C_{\mathrm{Y}}이다. 즉 Δ결선이 같은 효과를 1/3의 용량으로 낸다.

  • 33: 비를 거꾸로(CY/CΔC_{\mathrm{Y}}/C_\Delta) 구한 값이다.
  • 13\dfrac{1}{\sqrt{3}}: 전압비 3\sqrt{3}만 반영하고 무효전력이 전압의 제곱에 비례함을 빠뜨린 값이다.
  • 3\sqrt{3}: 전압의 제곱 관계를 빠뜨린 데다 비까지 거꾸로 잡은 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.