그림과 같은 보 단면에 전단력 160 kN이 작용할 때, A 위치에서의… | [9급 국가직 건축구조] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 국가직 건축구조] 26년 1회차
그림과 같은 보 단면에 전단력 160 kN이 작용할 때, A 위치에서의
전단응력[MPa]은?
1
1.0
2
1.5
3
2.0
4
2.5
해설
A 위치의 전단응력은 1.5 MPa이다.
단면 300 mm × 400 mm에서 중립축은 상단에서 200 mm, A는 상단에서 100 mm이므로 중립축 위 100 mm 지점이다.
A 위쪽 단면의 1차모멘트:
- 2.0 — 중립축(최대) 전단응력 로, A 위치 값이 아니다.
- 1.0 — 1차모멘트의 팔길이를 상단 단면의 도심(150 mm)이 아니라 A까지의 거리(100 mm)로 잘못 잡아 로 계산한 값이다.
- 2.5 — 최대 전단응력보다 커서 성립할 수 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.