모두CBT

강구조 연결 설계기준(하중저항계수설계법)에서 필릿용접에 대한설명으로 옳… | [9급 국가직 건축구조] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 건축구조] 26년 1회차
강구조 연결 설계기준(하중저항계수설계법)에서 필릿용접에 대한
설명으로 옳은 것은?
1
필릿용접의 유효면적은 유효길이에 유효목두께의 2배를 곱한 것으로 한다.
2
필릿용접의 유효길이는 필릿용접의 총길이에서 용접치수의 3배를 공제한 값으로 한다.
3
건축구조물 필릿용접의 최소치수는 접합부의 얇은 쪽 소재 두께(tt)를 기준으로 하고, tt=5 mm일 때, 최소치수는 3 mm이다.
4
접합하는 두 부재 사이의 각도가 90 °이고, 용접 다리의 크기가 서로 같은 경우, 필릿용접의 유효목두께는 용접치수의 0.5배로 한다.
해설

얇은 쪽 소재 두께가 5 mm일 때 필릿용접 최소치수 3 mm라는 설명이 옳다.

얇은 쪽 소재 두께가 6 mm 이하이면 최소치수는 3 mm로 규정된다.

  • 유효면적은 유효길이에 유효목두께를 곱한 값이며, 2배를 곱하지 않는다.
  • 유효길이는 총길이에서 용접치수의 2배를 공제한 값이다.
  • 양 다리 크기가 같은 90° 필릿용접의 유효목두께는 용접치수의 0.7배이다.