정전기 발생 방지 대책 5가지

해설

1. 접지

2. 가습

3. 제전기 사용

4. 대전방지제 사용

5. 도전성 재료 사용


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제325조(정전기로 인한 화재 폭발 등 방지)는 정전기로 인한 화재ㆍ폭발이 발생할 우려가 있는 설비에 대해 정전기의 발생을 억제하거나 제거하기 위한 조치로 접지, 도전성 재료 사용, 가습, 점화원이 될 우려가 없는 제전장치(제전기) 사용을 든다.

원리로 보면 접지와 도전성 재료는 축적된 전하를 대지로 흘려보내는 방법이고, 가습은 표면 저항을 낮춰 전하가 누설되게 하는 방법이며, 제전기는 이온을 공급해 전하를 중화시키는 방법이다.

답안의 대전방지제 사용은 조문에 열거된 항목은 아니지만 물체 표면의 도전성을 높여 전하 축적을 막는 대책으로 통용된다. 이 밖에 유속 제한(가연성 액체의 배관 이송 시 유속 제한)도 함께 알아 두면 된다.