모두CBT

그림과 같은 한옥에서, 외벽 중심선으로부터 처마선까지의 거리가 3 m일… | [9급 지방직 건축계획] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 건축계획] 26년 1회차
그림과 같은 한옥에서, 외벽 중심선으로부터 처마선까지의 거리가 3 m일 때의 건축면적[m2]은? (단, 다른 조건은 고려하지 않는다)

문제 이미지
1
144
2
200
3
264
4
336
해설

건축면적은 200 m2\mathrm{m^2}이다.

건축법 시행령상 처마가 외벽 중심선에서 수평거리 1 m 이상 돌출되면 그 끝에서 일정 거리를 후퇴한 선까지를 건축면적에 넣으며, 한옥은 2 m를 후퇴한다. 처마가 3 m 나왔으므로 외벽 중심선에서 사방으로 1 m씩 산입된다.

가로: 18+1×2=20 m18 + 1 \times 2 = 20\ \mathrm{m}
세로: 8+1×2=10 m8 + 1 \times 2 = 10\ \mathrm{m}
건축면적: 20×10=200 m220 \times 10 = 200\ \mathrm{m^2}

  • 144: 외벽 중심선 안쪽(18 m×8 m)만 계산한 값으로, 처마 산입분을 빠뜨렸다.
  • 264: 일반 건축물처럼 처마 끝에서 1 m만 후퇴해 사방 2 m를 산입한 값이다.
  • 336: 처마선 전체(24 m×14 m)를 그대로 넣은 값으로, 후퇴 규정을 무시했다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.