다음은 벽체 단면의 온도변화를 나타낸 그림이다. 결로가 발생할 수 있는… | [9급 지방직 건축계획] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 건축계획] 26년 1회차
다음은 벽체 단면의 온도변화를 나타낸 그림이다. 결로가 발생할 수 있는 부위는?
1
(가)
2
(나)
3
(다)
4
(라)
해설
결로가 생길 수 있는 곳은 단열재 바깥쪽, 콘크리트와 만나는 경계 부근(다)이다.
결로는 그 위치의 구조체 온도가 노점 온도보다 낮아질 때 생긴다. 그림에서 노점 온도선(점선)이 구조체 온도선(실선)보다 위로 올라간 구간은 단열재 실외 측 면과 콘크리트 실내 측 부분뿐이다.
- (가) 실내 표면 부근: 구조체 온도선이 노점 온도선보다 높아 결로가 생기지 않는다.
- (나) 단열재 내부의 실내 측: 역시 구조체 온도가 노점 온도보다 높다.
- (라) 콘크리트의 실외 측: 노점 온도가 다시 구조체 온도 아래로 떨어져 결로 위험이 없다.
이런 내부결로를 막으려면 단열재의 고온 측(실내 측)에 방습층을 두어 수증기 유입을 차단한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요