모두CBT

기상 악화 후 작업 중지 또는 비계 조립·해체 후 작업 시 점검 및 보… | 2012년 산업안전기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

2

기상 악화 후 작업 중지 또는 비계 조립·해체 후 작업 시 점검 및 보수해야 할 5가지 항목 쓰시오.

해설

① 손잡이의 탈락여부

② 발판재료 손상 및 부착 상태

③ 연결재료와 철물의 손상 및 부식 상태

④ 기둥의 침하, 변형, 변위, 흔들림 상태

⑤ 비계 연결부 및 접속부 풀림 상태


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제58조는 기상 악화로 작업을 중지한 뒤나 비계를 조립·해체·변경한 뒤, 작업을 시작하기 전에 점검·보수할 사항을 정한다.

  • 손잡이 탈락 여부 — 손잡이가 빠져 있으면 추락을 막지 못한다.
  • 발판재료 손상 및 부착 상태 — 발판이 깨지거나 걸림이 풀려 있으면 딛는 순간 떨어진다.
  • 연결재료·연결철물의 손상 및 부식 상태 — 비·눈에 녹슬거나 손상된 철물은 하중을 버티지 못한다.
  • 기둥의 침하·변형·변위·흔들림 상태 — 젖은 지반에 기둥이 가라앉으면 비계 전체가 기운다.
  • 연결부·접속부 풀림 상태 — 조립·해체 과정에서 풀린 이음부에서 붕괴가 시작된다.

혼동 주의: 조문에는 로프의 부착 상태 및 매단 장치의 흔들림 상태까지 모두 6가지가 있다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2012년 산업안전기사실기(필답형) 1회차 14문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기