모두CBT

변압기의 병렬 운전 조건으로 옳지 않은 것은? | [9급 지방직 전기기기] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 전기기기] 09년 1회차
변압기의 병렬 운전 조건으로 옳지 않은 것은?
1
각 변압기의 권선비가 같아야 한다.
2
각 변압기의 1차 및 2차의 정격 전압이 같아야 한다.
3
각 변압기의 임피던스가 정격 용량에 비례하여야 한다.
4
각 변압기의 저항과 누설 리액턴스비가 같아야 한다.
해설

병렬 운전 조건으로 옳지 않은 것은 임피던스가 정격 용량에 비례해야 한다는 설명이다.

부하를 용량에 비례해 분담하려면 퍼센트 임피던스가 같아야 하며, 이는 옴 값의 임피던스가 정격 용량에 반비례해야 한다는 뜻이다.

  • 권선비가 같아야 순환전류가 흐르지 않는다.
  • 1차·2차 정격 전압이 같아야 한다는 것은 병렬 운전 조건이다.
  • 저항과 누설 리액턴스의 비가 같아야 분담 전류가 동상이 되어 손실이 적다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.