모두CBT

정류회로에서 전류중복현상이 발생될 경우 나타나는 현상으로 옳지 않은 것… | [9급 지방직 전기기기] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 전기기기] 11년 1회차
정류회로에서 전류중복현상이 발생될 경우 나타나는 현상으로 옳지 않은 것은?
1
정류기의 출력전압이 저하된다.
2
중복현상은 정류소자의 게이트신호 불량시 나타난다.
3
출력전압 및 교류전원측의 전압 순시파형에 왜곡이 발생한다.
4
중복현상은 전류가 크고 정류기의 상수가 높아질수록 심해진다.
해설

전류 중복(겹침)현상은 게이트 신호 불량이 아니라 교류 전원측 인덕턴스 때문에 생긴다. 게이트 신호 불량 시 나타난다는 설명이 옳지 않다.

전원측 리액턴스가 있으면 전류가 한 소자에서 다음 소자로 순간적으로 넘어가지 못해 두 소자가 동시에 도통하는 중복각이 생긴다.

  • 중복 구간에서 출력전압이 두 상 전압의 평균으로 떨어지므로 출력전압이 저하된다는 설명은 옳다.
  • 중복 구간에서 전원측이 순간 단락 상태가 되어 출력전압과 전원 전압 순시파형에 왜곡(노치)이 생긴다는 설명은 옳다.
  • 부하전류가 클수록 전류 전환에 걸리는 시간이 길어지고 상수가 높을수록 전환이 잦아 중복현상이 심해진다는 설명은 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.