정격출력 1,732[kVA], 정격전압 1,000[V]인 3상 동기발전기가 계자전류 500[A]에서 무부하 단자전압 1,000[V]로 측정되었고, 단락전류는 1,250[A]라고 한다. 이 발전기의 백분율 동기 임피던스 [%]는?
1
60
2
70
3
80
4
90
해설

정격전류 대비 단락전류로 단락비를 구하면 1.25이고, 백분율 동기 임피던스는 그 역수인 80 %이다.

정격전류: In=P3V=1732×1033×1000≈1000 AI_n=\dfrac{P}{\sqrt{3}V}=\dfrac{1732\times10^3}{\sqrt{3}\times1000}\approx1000\,\mathrm{A}

단락비: Ks=IsIn=12501000=1.25K_s=\dfrac{I_s}{I_n}=\dfrac{1250}{1000}=1.25
%Zs=1Ks×100=1001.25=80\%Z_s=\dfrac{1}{K_s}\times100=\dfrac{100}{1.25}=80

  • 60 %는 단락비가 약 1.67일 때의 값으로 조건과 맞지 않는다.
  • 70 %는 단락비가 약 1.43일 때의 값으로 조건과 맞지 않는다.
  • 90 %는 단락비가 약 1.11일 때의 값으로 조건과 맞지 않는다.