모두CBT

변압기의 여자전류와 철손을 측정하기 위하여 실시하는 시험은? | [9급 지방직 전기기기] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 전기기기] 12년 1회차
변압기의 여자전류와 철손을 측정하기 위하여 실시하는 시험은?
1
무부하시험
2
단락시험
3
가압시험
4
유도시험
해설

여자전류와 철손은 무부하시험(개방시험)으로 측정한다.

한쪽 권선을 개방하고 정격전압을 가하면 흐르는 전류는 여자전류뿐이고, 입력 전력은 거의 철손이 된다(동손 무시 가능).

  • 단락시험은 정격전류를 흘려 동손(임피던스 와트)과 임피던스 전압을 구하는 시험이다.
  • 가압시험은 절연내력을 확인하기 위한 내전압 시험이다.
  • 유도시험은 층간 절연을 확인하기 위해 높은 주파수의 전압을 가하는 절연 시험이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 지방직 전기기기] 12년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 지방직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기