모두CBT

단상 변압기를 병렬 운전할 때, 반드시 지켜야 할 사항으로 옳지 않은 … | [9급 지방직 전기기기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 전기기기] 22년 1회차
단상 변압기를 병렬 운전할 때, 반드시 지켜야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
1
각 변압기 극성의 일치
2
각 변압기 용량의 일치
3
각 변압기 백분율 임피던스 강하의 일치
4
각 변압기 권수비 및 1차와 2차 정격전압의 일치
해설

단상 변압기 병렬 운전에서 용량의 일치는 필수 조건이 아니다.

용량이 달라도 백분율 임피던스 강하가 같으면 부하가 각 변압기 용량에 비례해 분담되므로 병렬 운전이 가능하다.

  • 극성이 다르면 두 변압기 사이에 큰 순환전류가 흘러 권선이 소손되므로 극성 일치는 필수다.
  • 백분율 임피던스 강하가 같아야 부하를 용량에 비례해 분담한다.
  • 권수비와 정격전압이 다르면 2차 기전력 차로 순환전류가 흐르므로 일치해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.