정격용량 1,000[kVA], 선간전압 5,000[V]인 3상 교류발전… | [9급 지방직 전기기기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 전기기기] 23년 1회차
정격용량 1,000[kVA], 선간전압 5,000[V]인 3상 교류발전기의 퍼센트 동기임피던스가 20[%]일 때, 이 동기발전기의 동기임피던스[Ω]는?
1
1
2
5
3
10
4
20
해설
기준 임피던스에 퍼센트 동기임피던스를 곱하면 동기임피던스는 이다.
3상 정격용량과 선간전압으로 기준 임피던스를 구한다.
동기임피던스(상당 값)는