전단력과 휨모멘트만을 받는 철근콘크리트 부재에서 외력에 의한 전단하중 Vu=75 kN이 작용할 때, 전단철근없이 견딜 수 있는 철근콘크리트 보의 최소 높이[mm]는? (단, 콘크리트의 설계기준 압축강도 fck=25MPa이고, 보의 폭은 480mm, 피복두께는 50mm이며, 기타사항은 2007년도 콘크리트구조설계기준에 따른다)
1
450
2
500
3
550
4
600
해설
전단철근 없이 견디려면 계수전단력이 설계 전단강도의 1/2 이하여야 하며, 이로부터 최소 보 높이는 550 mm이다.
콘크리트 전단강도와 조건식(전단 강도감소계수 0.75)을 세운다.
보 높이는 유효깊이에 피복두께를 더해 이다.
- 500 mm는 유효깊이만 구하고 피복두께를 더하지 않은 값이다.
- 450 mm와 600 mm는 조건식에서 얻은 유효깊이와 피복두께 합과 맞지 않는다.