전단철근의 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 2012년도 콘크리트구조기준을 적용한다.)
1
철근콘크리트 부재의 경우 주인장 철근에 45° 이상의 각도로 설치되는 스터럽을 전단철근으로 사용할 수 있다.
2
철근콘크리트 부재의 경우 주인장 철근에 30° 이상의 각도로 구부린 굽힘철근을 전단철근으로 사용할 수 있다.
3
전단철근의 설계기준항복강도는 500MPa을 초과할 수 없다. 다만, 용접 이형철망을 사용할 경우 전단철근의 설계기준항복강도는 600MPa을 초과할 수 없다.
4
부재축에 직각으로 배치된 전단철근의 간격은 철근콘크리트 부재일 경우와 프리스트레스트 콘크리트 부재일 경우 모두 700mm 이하로 하여야 한다.
해설
부재축에 직각인 전단철근의 간격은 철근콘크리트 부재에서 이하, 프리스트레스트 콘크리트 부재에서 이하이며 어느 경우나 600mm 이하이므로 700mm라는 설명이 옳지 않다.
전단철근 간격 제한은 예상 사인장 균열을 적어도 하나의 전단철근이 가로지르도록 하기 위한 것이다.
- 주인장 철근에 45° 이상으로 설치한 스터럽을 전단철근으로 쓸 수 있다는 설명은 옳다.
- 주인장 철근에 30° 이상으로 구부린 굽힘철근을 전단철근으로 쓸 수 있다는 설명은 옳다.
- 전단철근의 설계기준항복강도가 500MPa(용접 이형철망은 600MPa)을 초과할 수 없다는 설명은 옳다.