모두CBT

다음의 철근콘크리트 확대기초에서 유효깊이 d=550mm, 지압력 qu=… | [9급 지방직 토목설계] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 토목설계] 15년 1회차
다음의 철근콘크리트 확대기초에서 유효깊이 d=550mm, 지압력 qu=0.3MPa일 때, 1방향 전단에 대한 위험단면에 작용하는 전단력[kN]은?
문제 이미지
1
420
2
520
3
620
4
720
해설

1방향 전단의 위험단면은 기둥 전면에서 유효깊이 d만큼 떨어진 곳이며, 그 바깥 지압력의 합은 720 kN이다.

기둥 전면에서 기초판 끝까지: 3000−3002=1350 mm\dfrac{3000-300}{2}=1350\,\mathrm{mm}
위험단면 바깥 길이: 1350−550=800 mm1350-550=800\,\mathrm{mm}

전단력: Vu=qu×B×800=0.3×3000×800=720,000 N=720 kNV_u=q_u\times B\times800=0.3\times3000\times800=720{,}000\,\mathrm{N}=720\,\mathrm{kN}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.