모두CBT

그림과 같은 철근콘크리트 확대기초의 뚫림 전단에 대한 위험단면 둘레 길… | [9급 지방직 토목설계] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 토목설계] 16년 1회차
그림과 같은 철근콘크리트 확대기초의 뚫림 전단에 대한 위험단면 둘레 길이[mm]는? (단, 2012년도 콘크리트구조기준을 적용한다)
문제 이미지
1
1600
2
2000
3
3000
4
3600
해설

뚫림전단 위험단면 둘레는 3600 mm이다.

2방향(뚫림) 전단의 위험단면은 기둥면에서 d/2 떨어진 둘레다. 그림에서 기둥 400 mm×400 mm, 유효깊이 500 mm이다.

한 변 =400+2×5002=900 mm=400+2\times\dfrac{500}{2}=900\,\mathrm{mm}
bo=4×900=3600 mmb_o=4\times900=3600\,\mathrm{mm}

  • 1600 mm는 기둥 둘레 자체로, d/2 이격을 무시한 값이다.
  • 2000 mm는 유효깊이 500 mm를 한 변으로 본 4d4d 값으로, 기둥 치수를 빠뜨렸다.
  • 3000 mm는 기초판 한 변 길이로 위험단면 둘레가 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.