그림과 같은 지간 L=10m의 단순보에 자중을 포함한 등분포 계수하중 wu=60kN/m가 작용하는 경우, 전단위험단면에서 전단철근이 부담해야 할 설계전단력 øVs[kN]는? (단, 보통중량콘크리트로서 fck=25MPa이며, 2012년도 콘크리트구조기준을 적용한다)
문제 이미지
1
114
2
135
3
152
4
186
해설

위험단면(지점에서 d 떨어진 곳)의 계수전단력에서 콘크리트 설계전단강도를 빼면 114 kN이다.

위험단면 전단력: Vu=60×102−60×0.6=264 kNV_u=\dfrac{60\times10}{2}-60\times0.6=264\ \mathrm{kN}
콘크리트 부담: ϕVc=0.75×1625×400×600=150×103 N\phi V_c=0.75\times\dfrac{1}{6}\sqrt{25}\times400\times600=150\times10^3\ \mathrm{N}
전단철근 부담: ϕVs=264−150=114 kN\phi V_s=264-150=114\ \mathrm{kN}

  • 135는 위험단면 계수전단력 264 kN에서 콘크리트 부담분 150 kN을 뺀 결과와 맞지 않는다.
  • 152와 186은 전단철근이 부담할 몫을 과대하게 잡은 값으로, 위 계산과 일치하지 않는다.