그림과 같이 활동안전율 2.0을 만족시키기 위한 무근콘크리트 옹벽의 최대높이 H[m]는? (단, 콘크리트의 단위중량은 24kN/m3, 흙의 단위중량은 20kN/m3, 주동토압계수는 0.4, 옹벽 저판과 흙 사이의 마찰계수는 0.5이다)
1
2.5
2
3.0
3
3.5
4
4.0
해설
활동안전율 2.0을 만족하는 최대높이는 3.0 m이다.
활동안전율은 저판 마찰저항력 / 수평 주동토압이다. 옹벽은 윗변 1.7 m, 밑변 2.3 m인 사다리꼴 무근콘크리트다.
자중:
마찰저항:
주동토압:에서
- 2.5 m에서는 안전율이 2.4로 여유가 남아 최대높이가 아니다.
- 3.5 m와 4.0 m에서는 안전율이 각각 약 1.71, 1.5로 2.0에 못 미친다.