그림과 같은 중력식 옹벽의 전도에 대한 안전율은? (단, 콘크리트의 단… | [9급 지방직 토목설계] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 토목설계] 19년 1회차
그림과 같은 중력식 옹벽의 전도에 대한 안전율은? (단, 콘크리트의 단위중량 γc=25kN/m3, 흙의 내부마찰각 ø=30°, 점착력 c=0, 흙의 단위중량 γs=20kN/m3, 옹벽 전면에 작용하는 수동토압은 무시하며, KDS(2016) 설계기준을 적용한다)
1
1.52
2
2.08
3
2.40
4
3.50
해설
전도에 대한 안전율은 약 2.40이다.
랭킨 주동토압계수와 주동토압(작용점은 저면에서 높이의 1/3)을 구한다.
옹벽을 직사각형과 삼각형으로 나눠 앞굽(전면 하단) 기준 저항모멘트를 구한다.
- 1.52와 2.08은 저항모멘트 575 kN·m/m를 전도모멘트 240 kN·m/m로 나눈 값보다 작아, 저항모멘트를 과소 산정했거나 전도모멘트를 과대 산정한 값이다.
- 3.50은 반대로 전도모멘트를 과소 산정해야 나오는 값으로 위 계산과 맞지 않는다.