모두CBT

KS F 2423(콘크리트의 쪼갬인장 시험 방법)에 준하여 ø100mm… | [9급 지방직 토목설계] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 토목설계] 19년 1회차
KS F 2423(콘크리트의 쪼갬인장 시험 방법)에 준하여 ø100mm×200mm 원주형 표준공시체에 대한 쪼갬인장강도 시험을 실시한 결과, 파괴 시 하중이 75kN으로 측정된 경우 쪼갬인장강도[MPa]는? (단, π=3으로 계산하며, KDS(2016) 설계기준을 적용한다)
1
1.5
2
2.0
3
2.5
4
5.0
해설

쪼갬인장강도는 2.5 MPa이다.

쪼갬인장강도 공식: fsp=2Pπdlf_{sp}=\dfrac{2P}{\pi dl}

fsp=2×750003×100×200=15000060000=2.5 MPaf_{sp}=\dfrac{2\times75000}{3\times100\times200}=\dfrac{150000}{60000}=2.5\,\mathrm{MPa}

  • 5.0 MPa: 계산값의 2배로, 공식의 계수를 잘못 적용한 값이다.
  • 1.5 MPa: 계산값 2.5 MPa보다 작아 맞지 않는다.
  • 2.0 MPa: 계산값 2.5 MPa보다 작아 맞지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.