모두CBT

그림과 같은 단면의 캔틸레버 보에 자중을 포함한 등분포 계수하중 wu=… | [9급 지방직 토목설계] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 토목설계] 19년 1회차
그림과 같은 단면의 캔틸레버 보에 자중을 포함한 등분포 계수하중 wu=25kN/m가 작용하고 있을 때, 전단위험단면에서 전단철근이 부담해야 할 공칭전단력 Vs[kN]는? (단, 보의 지간은 3.3m, 콘크리트의 쪼갬인장강도 fsp=1.4MPa, 콘크리트의 설계기준 압축강도 fck=25MPa, 인장철근의 설계기준 항복강도 fy=350MPa이며, KDS(2016) 설계기준을 적용한다)
문제 이미지
1
100
2
75
3
50
4
25
해설

전단철근이 부담할 공칭전단력은 75 kN이다.

쪼갬인장강도가 주어졌으므로 경량콘크리트 계수를 먼저 구한다.
λ=fsp0.56fck=1.40.56×5=0.5\lambda=\dfrac{f_{sp}}{0.56\sqrt{f_{ck}}}=\dfrac{1.4}{0.56\times5}=0.5

캔틸레버의 전단위험단면은 지지면에서 d 떨어진 곳이다.
Vu=25×(3.3−0.3)=75 kNV_u=25\times(3.3-0.3)=75\,\mathrm{kN}
Vc=16λfckbwd=16×0.5×5×200×300=25,000 N=25 kNV_c=\dfrac{1}{6}\lambda\sqrt{f_{ck}}b_wd=\dfrac{1}{6}\times0.5\times5\times200\times300=25{,}000\,\mathrm{N}=25\,\mathrm{kN}
Vs=Vuϕ−Vc=750.75−25=75 kNV_s=\dfrac{V_u}{\phi}-V_c=\dfrac{75}{0.75}-25=75\,\mathrm{kN}

  • 100 kN은 필요 공칭전단강도 전체로, 콘크리트 부담분을 빼지 않은 값이다.
  • 50 kN은 경량콘크리트 계수를 적용하지 않아 콘크리트 부담분을 두 배로 잡은 값이다.
  • 25 kN은 콘크리트가 부담하는 공칭전단강도 자체다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 지방직 토목설계] 19년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 지방직 토목설계 기출문제 암기장 전체 보기