모두CBT

철근의 순간격이 80mm이고 피복두께가 40mm인 보통중량콘크리트를 사… | [9급 지방직 토목설계] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 토목설계] 19년 1회차
철근의 순간격이 80mm이고 피복두께가 40mm인 보통중량콘크리트를 사용한 부재에서 D32 인장철근의 A급 겹침이음길이[mm]는? (단, 콘크리트의 설계기준 압축강도 fck=36MPa, 철근의 설계기준 항복강도 fy=400MPa, 철근은 도막되지 않은 하부에 배치되는 이형철근으로 공칭지름은 32mm이고, KDS(2016) 설계기준을 적용한다)
1
1,280
2
1,664
3
1,920
4
2,130
해설

A급 겹침이음길이는 1,280 mm이다.

기본정착길이는 ldb=0.6dbfyλfckl_{db}=\dfrac{0.6d_bf_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}} 이다.

ldb=0.6×32×4001.0×36=1280 mml_{db}=\dfrac{0.6\times32\times400}{1.0\times\sqrt{36}}=1280\,\mathrm{mm}

순간격이 2db=64 mm2d_b=64\,\mathrm{mm} 이상, 피복두께가 db=32 mmd_b=32\,\mathrm{mm} 이상이고, 하부·무도막·보통중량이므로 보정계수는 모두 1.0이다. A급 이음은 정착길이의 1.0배이므로 1,280 mm가 된다.

  • 1,664 mm: B급 이음(1.3배)을 적용한 값이다.
  • 1,920 mm: 순간격·피복 조건을 만족하지 못할 때의 1.5배를 적용한 값이다.
  • 2,130 mm: 위 조건에서 나오지 않는 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.