전단철근이 부담해야 할 전단력 Vs=500kN일 때, 전단철근(수직스터럽)의 간격 s를 240mm로 하면 직사각형 단면에서 필요한 최소 유효깊이 d[mm]는? (단, 보통중량콘크리트이며 fck=36MPa, fy=400MPa, b=400mm, 전단철근의 면적 Av=500mm2이고, 콘크리트구조 전단 및 비틀림 설계기준(KDS 14 20 22: 2016)을 따른다. 또한, 전단철근 최대간격 기준을 만족한다.)
1
550
2
600
3
650
4
700
해설

필요한 최소 유효깊이는 600 mm이다.

수직스터럽의 전단강도 Vs=AvfydsV_s=\dfrac{A_vf_yd}{s} 에서 d=Vs sAvfyd=\dfrac{V_s\,s}{A_vf_y} 이다.

d=500×103×240500×400d=\dfrac{500\times10^3\times240}{500\times400}
=600 mm=600\,\mathrm{mm}

검토: VsV_s 상한 23fck bwd=23×6×400×600=960 kN\dfrac{2}{3}\sqrt{f_{ck}}\,b_wd=\dfrac{2}{3}\times6\times400\times600=960\,\mathrm{kN} 이 500 kN보다 커서 단면 크기 조건도 만족한다.