단면이 두꺼운 매스콘크리트 교량 확대기초 시공 시 온도균열의 방지나 제… | [9급 지방직 토목설계] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 토목설계] 20년 1회차
단면이 두꺼운 매스콘크리트 교량 확대기초 시공 시 온도균열의 방지나 제어를 위해 고려하는 방안으로 적절하지 않은 것은?
1
프리쿨링 또는 파이프쿨링을 적절히 적용한다.
2
1종 시멘트를 조강 시멘트로 대체하여 사용한다.
3
1회당 콘크리트 타설 높이를 적절하게 나누어 시공한다.
4
1종 시멘트 대신 중용열 시멘트 또는 저발열 시멘트를 사용한다.
해설
조강 시멘트는 초기 수화열이 커서 매스콘크리트의 내외부 온도차를 키우므로 온도균열 제어 방안으로 적절하지 않다.
매스콘크리트 온도균열은 수화열에 의한 내부 온도 상승과 표면 냉각의 차이로 생기므로, 발열량을 줄이고 온도 상승을 억제하는 대책을 쓴다.
- 프리쿨링·파이프쿨링은 재료 온도나 타설 후 내부 온도를 낮추는 대책이다.
- 타설 높이를 나누어 시공하면 1회 타설량이 줄어 수화열 축적이 감소한다.
- 중용열·저발열 시멘트는 수화열이 작아 온도균열 제어에 효과적이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요