모두CBT

콘크리트구조 설계(강도설계법)에서 고려되는 강도감소계수()에 대한 설… | [9급 지방직 토목설계] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 토목설계] 21년 1회차
콘크리트구조 설계(강도설계법)에서 고려되는 강도감소계수()에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, KDS 14 20 10 : 2021을 따른다)
1
휨모멘트와 축력을 받는 부재에 대하여 인장지배단면의 강도감소계수는 0.85이다.
2
포스트텐션 정착구역의 강도감소계수는 0.65이다.
3
전단력과 비틀림모멘트를 받는 부재의 강도감소계수는 0.75이다.
4
휨모멘트와 축력을 받는 부재에 대하여 나선철근으로 보강된 압축지배단면의 강도감소계수는 0.70이다.
해설

포스트텐션 정착구역의 강도감소계수는 0.85이므로 0.65라고 한 설명이 옳지 않다.

KDS 14 20 10에서 포스트텐션 정착구역은 인장지배단면과 같은 0.85를 적용한다. 0.65는 띠철근 압축지배단면 등에 쓰이는 값이다.

  • 인장지배단면의 강도감소계수 0.85는 옳다.
  • 전단력과 비틀림모멘트에 대한 강도감소계수 0.75는 옳다.
  • 나선철근으로 보강된 압축지배단면의 강도감소계수 0.70은 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.