기둥으로부터 전달되는 사용 고정하중 1,100 kN과 사용 활하중 700 kN을 지지할 수 있는 정사각형 독립확대기초를 설계할 때, 정사각형 기초판의 한 변 길이의 최솟값[m]은? (단, 지반의 허용지지력 qa=0.2MPa이고 기초판의 자중은 무시하며, KDS 14 20 70 : 2021을 따른다)
1
2.0
2
2.5
3
3.0
4
3.5
해설

기초판 한 변의 최솟값은 3.0 m이다.

기초판 면적은 계수하중이 아닌 사용하중과 허용지지력으로 정한다.
A=PD+PLqaA=\dfrac{P_D+P_L}{q_a}

A=(1100+700)×103 N0.2 MPa=9×106 mm2=9 m2A=\dfrac{(1100+700)\times10^3\,\mathrm{N}}{0.2\,\mathrm{MPa}}=9\times10^6\,\mathrm{mm^2}=9\,\mathrm{m^2}
정사각형이므로 B=9=3.0 mB=\sqrt{9}=3.0\,\mathrm{m}

  • 2.0 m와 2.5 m는 면적이 부족해 지반반력이 허용지지력을 넘는다.
  • 3.5 m는 안전하지만 최솟값이 아니다.