정전기가 축적되면 발생하는 스파크로 인화성 물질이 점화하여 화재 및 폭… | [9급 지방직 화학공학일반] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 화학공학일반] 09년 1회차
정전기가 축적되면 발생하는 스파크로 인화성 물질이 점화하여 화재 및 폭발사고로 이어질 수 있다. 따라서 공장관리자는 이러한 문제를 인식하고 정전기의 증강 및 축적을 제거함으로서 사고를 방지할 수 있다. 정전기로 인한 점화방지 설계방안에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
전하생성 속도를 떨어뜨리고 전하소멸 속도를 증가시켜서 위험수준까지의 전하가 축적되는 것을 방지한다.
2
낮은 에너지 방전을 이용하여 전하를 감소시키는 시스템을 설계하여 위험수준까지 전하가 축적되는 것을 방지한다.
3
위험한 방전을 배제할 수 없을 때에는 산소량을 연소한계치 이하로 유지하여 불활성시키거나 연소량을 연소하한계(LFL) 이하 또는 연소상한계(UFL) 이상으로 유지하여 점화가능성을 낮춘다.
4
지속적으로 정전기가 발생되는 공간에서는 강화액 등이 탑재된 자동소화 설비를 일정한 간격으로 설치한다.
해설
자동소화 설비를 일정 간격으로 설치한다는 설명이 틀렸다. 소화 설비는 화재가 난 뒤 피해를 줄이는 대책이지, 정전기에 의한 점화를 방지하는 설계방안이 아니다.
점화 방지 설계는 전하 축적 억제와 가연성 분위기 제거라는 두 방향으로 이루어진다.
- 전하 생성 속도를 낮추고 소멸 속도를 높여 축적을 막는 것은 옳은 방안이다.
- 낮은 에너지의 방전으로 전하를 서서히 줄이는 시스템 설계는 옳은 방안이다.
- 불활성화나 연소범위(LFL 미만·UFL 초과) 밖 농도 유지로 점화 가능성을 낮추는 것은 옳은 방안이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요