모두CBT

등가정적해석법에 의한 내진설계에서 밑면전단력의 결정에 필요한 요소로 옳… | [9급 지방직 건축구조] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 건축구조] 10년 1회차
등가정적해석법에 의한 내진설계에서 밑면전단력의 결정에 필요한 요소로 옳지 않은 것은?
1
반응수정계수
2
건물 밑면 너비
3
건물 고유주기
4
건물 중량
해설

등가정적해석법의 밑면전단력 산정에 건물 밑면 너비는 필요하지 않다.

밑면전단력은 V=CsWV=C_s W로 구하며, 지진응답계수 CsC_s는 설계스펙트럼가속도·반응수정계수·중요도계수·고유주기로 정해진다.

  • 반응수정계수: 지진응답계수의 분모에 들어가는 필수 요소다.
  • 건물 고유주기: 주기가 길수록 지진응답계수가 작아지므로 필요하다.
  • 건물 중량: 유효 건물중량 WW로 직접 곱해진다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 지방직 건축구조] 10년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 지방직 건축구조 기출문제 암기장 전체 보기