다음 그림에서 보와 슬래브가 일체로 타설된 T형보(G1)의 유효폭(b)… | [9급 지방직 건축구조] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 건축구조] 11년 1회차
다음 그림에서 보와 슬래브가 일체로 타설된 T형보(G1)의 유효폭(b)은? (단, 슬래브의 두께는 100mm, 보의 폭은 500mm이다)
1
150 cm
2
210 cm
3
250 cm
4
300 cm
해설
G1 보의 유효폭은 210 cm이다.
그림에서 G1은 경간 10 m의 중간보이고 양쪽 보와의 중심간격이 각각 6 m이므로 양측에 슬래브가 있는 대칭 T형보이다. 유효폭은 슬래브 두께 조건, 양측 슬래브 중심간 거리, 경간의 1/4 중 가장 작은 값이다.
양측 슬래브 중심간 거리 = 6000 mm
최솟값은 2100 mm = 210 cm이다.
- 250 cm는 보 경간의 1/4 값으로, 슬래브 두께 조건보다 커서 유효폭을 지배하지 않는다.
- 300 cm는 보 중심간격 6 m의 절반으로, 대칭 T형보 유효폭 산정 조건에 들어가지 않는 값이다.
- 150 cm는 세 조건 어느 것에서도 나오지 않는 값으로, 최솟값인 슬래브 두께 조건(2100 mm)보다도 작다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요