철근콘크리트 기초판 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [9급 지방직 건축구조] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 건축구조] 12년 1회차
철근콘크리트 기초판 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
기초판에서 휨모멘트, 전단력 및 철근정착에 대한 위험단면의 위치를 정할 경우, 원형 또는 정다각형인 콘크리트 기둥이나 받침대는 같은 면적의 정사각형 부재로 취급할 수 있다.
2
기초판 상연에서부터 하부 철근까지의 깊이는 흙에 놓이는 기초의 경우는 150 mm 이상, 말뚝기초의 경우는 300 mm 이상으로 하여야 한다.
3
기초판 각 단면에서의 휨모멘트는 기초판을 자른 수직면에서 그 수직면의 1/4 면적에 작용하는 힘에 대해 계산한다.
4
기초판철근은 각 단면에서 계산된 철근의 인장력 또는 압축력을 기준으로 묻힘길이, 인장갈고리, 기계적 장치 또는 이들의 조합에 의하여 그 단면의 양방향으로 정착하여야 한다.
해설

옳지 않은 것은 기초판 휨모멘트 계산 범위에 관한 설명이다.

기초판 각 단면의 휨모멘트는 그 수직면 한쪽 전체 면적에 작용하는 힘으로 계산하며, 1/4 면적만 고려하는 것이 아니다.

  • 원형·정다각형 기둥이나 받침대는 같은 면적의 정사각형 부재로 취급할 수 있다 — 옳다.
  • 상연에서 하부 철근까지 깊이는 흙에 놓이면 150 mm, 말뚝기초면 300 mm 이상 — 옳다.
  • 기초판철근은 묻힘길이·갈고리·기계적 장치 등으로 단면 양방향에 정착한다 — 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.