풍하중 산정방법에 대한 설명으로 옳은 것은? | [9급 지방직 건축구조] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 건축구조] 13년 1회차
풍하중 산정방법에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
풍하중은 주골조설계용 수평풍하중, 지붕풍하중 및 외장재설계용 풍하중으로 구분한다.
2
주골조설계용 지붕풍하중을 산정할 때 내압의 영향은 고려하지 않는다.
3
설계속도압은 수압면적과 설계풍속을 곱하여 산정한다.
4
통상적인 건축물에서는 가장 높은 지붕의 높이를 기준높이로 하며, 그 기준높이에서의 속도압을 기준으로 풍하중을 산정한다.
해설
풍하중은 주골조설계용 수평풍하중, 지붕풍하중, 외장재설계용 풍하중으로 구분한다는 설명이 옳다(KBC2009).
건물 전체 골조, 지붕, 외장재는 받는 풍압 특성이 달라 각각 따로 산정한다.
- 지붕풍하중의 내압: 지붕풍하중은 외압과 내압을 함께 고려하므로 틀리다.
- 설계속도압: 공기밀도와 설계풍속의 제곱으로 산정하며 수압면적을 곱하는 값이 아니므로 틀리다.
- 기준높이: 통상 건축물은 가장 높은 지붕이 아니라 지붕면의 평균높이를 기준높이로 하므로 틀리다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.