모두CBT

휨모멘트와 축력을 받는 철근콘크리트 부재가 인장지배단면이 되기 위한 최… | [9급 지방직 건축구조] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 건축구조] 13년 1회차
휨모멘트와 축력을 받는 철근콘크리트 부재가 인장지배단면이 되기 위한 최외단 인장철근의 인장지배변형률 한계는? (단, 인장철근의 설계기준항복강도는 500MPa이다)
1
0.004
2
0.005
3
0.00625
4
0.0075
해설

설계기준항복강도 500 MPa 철근의 인장지배변형률 한계는 항복변형률의 2.5배인 0.00625이다.

항복강도가 400 MPa를 초과하는 철근은 인장지배변형률 한계를 2.5εy2.5\varepsilon_y 로 한다(KCI 2012 기준).

εy=fyEs=500200000=0.0025\varepsilon_y = \dfrac{f_y}{E_s} = \dfrac{500}{200000} = 0.0025
2.5εy=2.5×0.0025=0.006252.5\varepsilon_y = 2.5 \times 0.0025 = 0.00625

  • 0.004: 휨부재의 최소 허용변형률 수준으로 인장지배 한계가 아니다.
  • 0.005: 항복강도 400 MPa 이하 철근에 적용하는 한계이다.
  • 0.0075: 모멘트 재분배 등에 쓰이는 값으로 인장지배 한계가 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.