균형철근비를 초과하는 주인장철근이 배근된 철근콘크리트 보에 나타나는 특징으로 옳지 않은 것은?
1
극한상태에서는 취성적인 파괴가 나타난다.
2
중립축의 위치는 균형철근비 이하로 보강된 경우보다 주인장 철근 방향으로 내려간다.
3
사용하중에 대한 처짐은 균형철근비 이하로 보강된 경우보다 작게 나타난다.
4
극한상태의 휨강도는 균형철근비 이하로 보강된 경우보다 작게 나타난다.
해설

과보강보의 극한 휨강도는 저보강보보다 작아지는 것이 아니라 오히려 크다.

인장철근량이 늘면 내력 팔길이는 다소 줄어도 인장력이 커져 공칭휨강도는 증가한다. 다만 철근 항복 전에 콘크리트가 압괴되어 취성파괴가 일어나는 것이 문제다.

  • 극한상태 취성 파괴: 압축측 콘크리트가 먼저 압괴되므로 옳다.
  • 중립축 위치: 압축력이 커져야 하므로 중립축이 인장철근 쪽으로 내려가 옳다.
  • 사용하중 처짐: 철근량이 많아 균열단면 강성이 커지므로 처짐이 작아 옳다.