휨과 축력을 받는 철근콘크리트 보의 설계 일반에 대한 설명으로 옳지 않… | [9급 지방직 건축구조] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 건축구조] 15년 1회차
휨과 축력을 받는 철근콘크리트 보의 설계 일반에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
철근과 콘크리트의 변형률은 중립축으로부터 거리에 비례하는 것으로 가정할 수 있다.
2
인장철근이 설계기준항복강도에 대응하는 변형률에 도달하고 동시에 압축 콘크리트가 가정된 극한변형률인 0.003에 도달할 때, 그 단면이 균형변형률 상태에 있다고 본다.
3
압축연단 콘크리트가 가정된 극한변형률인 0.003에 도달할 때, 최외단 인장철근의 순인장변형률이 압축지배변형률 한계 이하인 단면을 인장지배단면이라고 한다.
4
휨부재의 강도를 증가시키기 위하여 추가 인장철근과 이에 대응하는 압축철근을 사용할 수 있다.
해설
옳지 않은 것은 순인장변형률이 압축지배변형률 한계 이하인 단면을 인장지배단면이라 한 설명이다.
순인장변형률이 압축지배변형률 한계 이하이면 압축지배단면이고, 인장지배단면은 순인장변형률이 인장지배변형률 한계 이상인 단면이다.
- 철근과 콘크리트의 변형률이 중립축으로부터의 거리에 비례한다는 것은 평면유지 가정으로 옳다.
- 인장철근의 항복과 콘크리트 극한변형률 도달이 동시에 일어나는 상태를 균형변형률 상태라 하는 것은 옳다.
- 추가 인장철근과 이에 대응하는 압축철근을 써서 휨강도를 높일 수 있다는 것은 옳다.