풍하중 산정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
풍하중은 주골조설계용 수평풍하중, 지붕풍하중 및 외장재 설계용 풍하중으로 구분하고, 각각의 설계풍압에 유효면적을 곱하여 산정한다.
2
주골조설계용 설계풍압은 설계속도압, 가스트영향계수, 풍력계수 또는 외압계수를 곱하여 산정한다. 다만, 부분개방형 건축물 및 지붕풍하중을 산정할 때에는 내압의 영향도 고려한다.
3
설계속도압은 공기밀도에 설계풍속의 제곱근을 곱하여 산정한다.
4
외장재설계용 설계풍압은 가스트영향계수와 내압, 외압계수를 함께 고려한 피크외압계수, 피크내압계수에 설계속도압을 곱하여 산정한다.
해설

설계속도압은 공기밀도에 설계풍속의 제곱근이 아니라 제곱을 곱해 산정하므로 이 설명이 옳지 않다.

설계속도압은 qH=12ρVH2q_H=\dfrac{1}{2}\rho V_H^2 로, 풍속이 커지면 속도압은 풍속의 제곱에 비례해 커진다.

  • 풍하중을 주골조용 수평풍하중·지붕풍하중·외장재용 풍하중으로 나누고 설계풍압에 유효면적을 곱한다는 설명은 옳다.
  • 주골조용 설계풍압을 설계속도압·가스트영향계수·풍력계수(외압계수)의 곱으로 구하고, 부분개방형 건축물과 지붕풍하중에서 내압을 고려한다는 설명은 옳다.
  • 외장재용 설계풍압을 피크외압계수·피크내압계수에 설계속도압을 곱해 구한다는 설명은 옳다.