프리스트레스트 콘크리트 슬래브 설계에서 긴장재와 철근의 배치에 대한 설… | [9급 지방직 건축구조] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 건축구조] 17년 1회차
프리스트레스트 콘크리트 슬래브 설계에서 긴장재와 철근의 배치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
긴장재 간격을 결정할 때 슬래브에 작용하는 집중하중이나 개구부를 고려하여야 한다.
2
유효프리스트레스에 의한 콘크리트의 평균압축응력이 0.6MPa 이상이 되도록 긴장재의 간격을 정하여야 한다.
3
등분포하중에 대하여 배치하는 긴장재의 간격은 최소한 1방향으로는 슬래브 두께의 8배 또는 1.5m 이하로 해야 한다.
4
비부착긴장재가 배치된 슬래브에서는 관련 규정에 따라 최소 부착철근을 배치하여야 한다.
해설
긴장재 간격은 유효프리스트레스에 의한 평균압축응력이 0.9MPa 이상이 되도록 정하므로, 0.6MPa 이상이라는 설명이 옳지 않다.
PS 슬래브는 평균압축응력의 하한과 긴장재 간격의 상한으로 균열 제어와 하중 분배를 확보한다.
- 긴장재 간격 결정 시 집중하중이나 개구부를 고려한다는 설명은 옳다.
- 등분포하중용 긴장재 간격을 최소 1방향으로 슬래브 두께의 8배 또는 1.5m 이하로 한다는 설명은 옳다.
- 비부착긴장재 슬래브에 최소 부착철근을 배치한다는 설명은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요