프리스트레스하지 않는 현장치기콘크리트 부재의 최소피복두께에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
옥외의 공기에 직접 노출되는 D29철근을 사용하는 기둥:50mm
2
흙에 접하여 콘크리트를 친 후 영구히 흙에 묻혀 있는 보:60mm
3
수중에서 타설하는 기둥:80mm
4
옥외의 공기나 흙에 직접 접하지 않는 콘크리트 설계기준강도가 30MPa 인 보:40mm
해설

옥외 공기나 흙에 직접 접하지 않는 보는 설계기준강도가 40MPa 미만이면 최소피복두께가 40mm이므로 옳은 설명이다.

최소피복두께는 노출 환경이 가혹할수록, 철근이 굵을수록 커진다(당시 콘크리트구조기준 2012).

  • 옥외 공기에 직접 노출되는 D29 철근 기둥: D29 이상 철근은 60mm이므로 틀리다.
  • 흙에 접하여 친 후 영구히 흙에 묻히는 보: 75mm이므로 틀리다.
  • 수중에서 타설하는 기둥: 100mm이므로 틀리다.