콘크리트구조 내진설계 시 특별고려사항에서 특수모멘트골조 휨부재의 요구사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
부재의 순경간은 유효깊이의 4배 이상이어야 한다.
2
부재의 깊이에 대한 폭의 비는 0.3 이상이어야 한다.
3
부재의 폭은 200mm 이상이어야 한다.
4
부재의 폭은 휨부재 축방향과 직각으로 잰 지지부재의 폭에 받침부 양 측면으로 휨부재 깊이의 3/4을 더한 값보다 작아야 한다.
해설

특수모멘트골조 휨부재의 폭은 250mm 이상이어야 하므로, 200mm 이상이라는 설명이 옳지 않다.

당시 기준(KBC 2016·콘크리트구조기준 2012)은 소성힌지 구간의 연성과 구속 효과를 확보하려고 휨부재 단면 치수에 하한과 상한을 둔다.

  • 순경간이 유효깊이의 4배 이상이어야 한다는 설명은 옳다.
  • 깊이에 대한 폭의 비가 0.3 이상이어야 한다는 설명은 옳다.
  • 폭이 지지부재 폭에 양 측면으로 휨부재 깊이의 3/4을 더한 값보다 작아야 한다는 설명은 옳다.