모두CBT

강구조에서 고장력볼트의 미끄럼 한계상태에 대한 마찰접합의 설계강도 계산… | [9급 지방직 건축구조] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 건축구조] 17년 2회차
강구조에서 고장력볼트의 미끄럼 한계상태에 대한 마찰접합의 설계강도 계산 시 고려하지 않는 것은?
1
볼트구멍의 종류
2
피접합재의 두께
3
설계볼트장력
4
전단면의 수
해설

미끄럼 한계상태의 마찰접합 설계강도 계산에는 피접합재의 두께가 들어가지 않는다.

미끄럼강도는 미끄럼계수 × 설계볼트장력 × 전단면 수에 필러 관련 계수와 구멍 종류별 강도감소계수를 곱해 구한다. 피접합재 두께는 지압강도 검토에 쓰이는 값이다.

  • 볼트구멍의 종류 — 표준·대형·슬롯 구멍에 따라 강도감소계수가 달라지므로 고려한다.
  • 설계볼트장력 — 마찰력의 크기를 정하므로 고려한다.
  • 전단면의 수 — 마찰면 수만큼 강도가 배가되므로 고려한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.