철근콘크리트구조에서 인장 이형철근 및 이형철선의 정착에 대한 설명으로 … | [9급 지방직 건축구조] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 건축구조] 17년 2회차
철근콘크리트구조에서 인장 이형철근 및 이형철선의 정착에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
에폭시 피복철근의 경우에는 부착력이 증가된다.
2
기본정착길이는 식에 따라 구하여야 한다.
3
정착길이는 기본정착길이에 보정계수를 고려하여 구할 수 있다.
4
횡방향철근이 배치되어 있더라도 설계를 간편하게 하기 위해 횡방향철근지수는 0으로 사용할 수 있다.
해설
에폭시 피복철근은 부착력이 감소하므로 부착력이 증가된다는 설명이 옳지 않다.
에폭시 피복은 철근 표면과 콘크리트 사이의 마찰·부착을 떨어뜨리므로, 기준은 도막 보정계수를 곱해 정착길이를 오히려 늘리도록 규정한다.
- 기본정착길이 식: 인장 이형철근의 기본정착길이는 로 구하므로 옳다.
- 정착길이 산정: 기본정착길이에 철근배치 위치·도막·경량콘크리트 등의 보정계수를 곱해 구하므로 옳다.
- 횡방향철근지수: 횡방향철근이 있더라도 설계를 간편하게 하기 위해 0으로 두는 것이 허용되므로 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
에 따라 구하여야 한다.