콘크리트구조의 설계강도 산정 시 적용하는 강도감소계수로 옳지 않은 것은? | [9급 지방직 건축구조] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 건축구조] 18년 1회차
콘크리트구조의 설계강도 산정 시 적용하는 강도감소계수로 옳지 않은 것은?
1
인장지배 단면: 0.85
2
압축지배 단면(나선철근으로 보강된 철근콘크리트 부재): 0.70
3
포스트텐션 정착구역: 0.85
4
전단력과 비틀림모멘트: 0.70
해설
전단력과 비틀림모멘트에 대한 강도감소계수는 0.75이므로 0.70이라는 설명이 옳지 않다.
강도감소계수는 파괴 양상의 연성과 중요도에 따라 정하며, 전단·비틀림은 인장지배 단면보다 작고 나선철근 압축지배 단면보다 큰 값을 쓴다.
- 인장지배 단면: 연성 파괴가 보장되므로 0.85를 쓴다.
- 나선철근 압축지배 단면: 나선철근의 구속 효과를 반영해 0.70을 쓴다.
- 포스트텐션 정착구역: 0.85를 쓴다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.