콘크리트구조의 사용성 설계기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [9급 지방직 건축구조] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 건축구조] 19년 1회차
콘크리트구조의 사용성 설계기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
균열제어를 위한 철근은 필요로 하는 부재 단면의 주변에 분산시켜 배치하여야 하고, 이 경우 철근의 지름과 간격을 가능한 한 크게 하여야 한다.
2
미관이 중요한 구조는 미관상의 허용균열폭을 설정하여 균열을 검토할 수 있다.
3
특별히 수밀성이 요구되는 구조는 적절한 방법으로 균열에 대한 검토를 하여야 하며, 이 경우 소요수밀성을 갖도록 하기 위한 허용균열폭을 설정하여 검토할 수 있다.
4
사용성 검토는 균열, 처짐, 피로의 영향 등을 고려하여 이루어져야 한다.
해설
균열제어용 철근의 지름과 간격을 가능한 한 크게 한다는 설명이 틀렸다. 균열제어 철근은 지름과 간격을 가능한 한 작게 하여 분산 배치해야 한다.
가는 철근을 촘촘히 배치하면 균열이 여러 곳으로 분산되어 개별 균열폭이 작아진다.
- 미관이 중요한 구조에 미관상의 허용균열폭을 설정해 검토할 수 있다는 설명은 옳다.
- 수밀성이 요구되는 구조에 소요수밀성을 위한 허용균열폭을 설정해 검토할 수 있다는 설명은 옳다.
- 사용성 검토에서 균열·처짐·피로의 영향을 고려한다는 설명은 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.