지붕활하중을 제외한 등분포활하중의 저감에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
부재의 영향면적이 25m2 이상인 경우 기본등분포활하중에 활하중저감계수를 곱하여 저감할 수 있다.
2
1개 층을 지지하는 부재의 저감계수는 0.5 이상으로 한다.
3
2개 층 이상을 지지하는 부재의 저감계수는 0.4 이상으로 한다.
4
활하중 5kN/m2 이하의 공중집회 용도에 대해서는 활하중을 저감할 수 없다.
해설
영향면적이 25 이상이면 저감할 수 있다는 설명이 틀렸다. 활하중 저감은 영향면적 36 이상인 부재에 적용한다.
영향면적이 클수록 면적 전체에 동시에 최대 활하중이 실릴 확률이 낮아지므로 저감계수를 곱해 줄일 수 있으나, 저감계수의 하한을 두어 과도한 저감을 막는다.
- 1개 층을 지지하는 부재의 저감계수 하한 0.5는 옳다.
- 2개 층 이상을 지지하는 부재의 저감계수 하한 0.4는 옳다.
- 활하중 5 이하의 공중집회 용도는 사람이 한꺼번에 몰릴 수 있어 저감할 수 없다는 설명은 옳다.