합성기둥에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [9급 지방직 건축구조] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 건축구조] 20년 1회차
합성기둥에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
매입형 합성기둥에서 강재코어의 단면적은 합성기둥 총단면적의 1% 이상으로 한다.
2
매입형 합성기둥에서 강재코어를 매입한 콘크리트는 연속된 길이방향철근과 띠철근 또는 나선철근으로 보강되어야 한다.
3
충전형 합성기둥의 설계전단강도는 강재단면만의 설계전단강도로 산정할 수 있다.
4
매입형 합성기둥의 설계전단강도는 강재단면의 설계전단강도와 콘크리트의 설계전단강도의 합으로 산정할 수 있다.
해설

매입형 합성기둥의 설계전단강도는 강재단면과 콘크리트의 전단강도를 단순 합산하지 않으므로, 둘의 합으로 산정한다는 설명이 옳지 않다.

매입형은 강재단면만, 철근콘크리트(콘크리트+횡방향철근)만, 또는 강재단면에 횡방향철근의 기여분을 더한 값 중 하나로 산정한다.

  • 매입형 합성기둥의 강재코어 단면적은 총단면적의 1% 이상이어야 한다.
  • 강재코어를 감싼 콘크리트는 연속된 길이방향철근과 띠철근 또는 나선철근으로 보강해야 한다.
  • 충전형 합성기둥의 설계전단강도는 강재단면만으로 산정할 수 있다.