그림과 같이 등분포하중(ω)을 받는 철근콘크리트 캔틸레버 보의 설계에서… | [9급 지방직 건축구조] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 건축구조] 20년 1회차
그림과 같이 등분포하중(ω)을 받는 철근콘크리트 캔틸레버 보의 설계에서 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은? (단, EI는 일정하다)
1
등분포하중에 의한 보의 휨 균열은 고정단(A) 위치의 보 상부보다는 하부에서 주로 발생한다.
2
등분포하중에 의한 보의 전단응력은 자유단(B)보다는 고정단(A) 위치에서 더 크게 발생한다.
3
보의 처짐을 감소시키기 위해서는 단면의 폭(b)보다는 단면의 깊이(h)를 크게 하는 것이 바람직하다.
4
휨에 저항하기 위한 주인장철근은 보 하부보다는 상부에 배근되어야 한다.
해설
옳지 않은 것은 휨 균열이 고정단의 보 하부에서 주로 발생한다는 설명이다.
캔틸레버 보에 등분포하중이 작용하면 전 길이에 부(−)의 휨모멘트가 생겨 보 상부가 인장, 하부가 압축이 된다. 휨모멘트는 고정단에서 최대이므로 휨 균열은 고정단 위치의 보 상부에서 주로 발생한다.
- 전단력은 자유단에서 0이고 고정단으로 갈수록 커져 고정단에서 최대이므로, 전단응력도 고정단에서 더 크게 생긴다는 설명은 옳다.
- 처짐은 단면2차모멘트 에 반비례하고 I는 깊이의 세제곱에 비례하므로, 폭보다 깊이를 키우는 것이 처짐 감소에 유리하다는 설명은 옳다.
- 인장 측이 상부이므로 휨에 저항하는 주인장철근을 보 상부에 배근해야 한다는 설명은 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.