모두CBT

철근콘크리트 기초판을 설계할 때 주의해야 할 사항으로 옳지 않은 것은? | [9급 지방직 건축구조] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 건축구조] 20년 1회차
철근콘크리트 기초판을 설계할 때 주의해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
1
말뚝기초의 기초판 설계에서 말뚝의 반력은 각 말뚝의 중심에 집중된다고 가정하여 휨모멘트와 전단력을 계산할 수 있다.
2
독립기초의 기초판 밑면적 크기는 허용지내력에 반비례한다.
3
독립기초의 기초판 전단설계 시 1방향 전단과 2방향 전단을 검토한다.
4
기초판 밑면적, 말뚝의 개수와 배열 산정에는 1.0을 초과하는 하중계수를 곱한 계수하중이 적용된다.
해설

기초판 밑면적과 말뚝 개수·배열은 하중계수를 곱하지 않은 사용하중(하중계수 1.0)과 허용지지력으로 정하므로, 계수하중을 적용한다는 설명이 옳지 않다.

계수하중은 밑면적이 정해진 뒤 기초판의 휨·전단 단면 설계에 사용한다.

  • 말뚝 반력은 각 말뚝 중심에 집중된다고 보고 기초판의 휨모멘트·전단력을 계산할 수 있다.
  • 소요 밑면적은 하중을 허용지내력으로 나눈 값이므로 허용지내력에 반비례한다.
  • 독립기초판의 전단은 1방향(보 작용)과 2방향(뚫림) 전단을 모두 검토한다.